Перейти к содержимому


Количество Точек Прижима


В теме одно сообщение

#1 Гость_Алексей_*

Гость_Алексей_*
  • Гости

Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 10:53

Здравствуйте!

Будьте добры, подскажите, на поворотно-откидных створках, размеры двух створок в спецификации, фурнитура Siegenia Titan AF.  

1) Сколько именно прижимных роликов будет?
2) Общее количество точек запирание с учетом петель?
3) Отметьте в спецификации которую я приложил, где будут точно расположены эти прижимы!

Заранее, спасибо!

Прикрепленные изображения

  • Scan (9).jpg


#2 Широков Максим

Широков Максим

    Продвинутый пользователь

  • Сотрудники
  • PipPipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 12:35

Здравствуйте!

На двух типоразмерах  окон будет одинаковое количество точек прижима.

1. Количество роликов - 5шт.
2. Количество точек запирания  - 7шт (с учетом петель).
3. Точное расположение во вложении. Размеры выставлены от габарита створки. Расстояние между точками прижима не превышает 700мм.

Прикрепленные изображения

  • точки прижима.jpg




Ответить



  