5
Мультистекло И I Стекло В Одном Стеклопакете
Автор
Гость_Леонид_*
, 04 Сен 2014 09:56
Сообщений в теме: 48
#1 Гость_Леонид_*
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:56
Здравствуйте!
Воспользовался услугами Вашей компании в августе месяце. Стеклил в квартире окно в кухне, балконный блок в зале и холодное остекление балкона (г. Лобня, заказчик - Быстренин Л.Н., офис "Оконный континент" на кутузовском проспекте, монтаж происходил 18.08.14).
Все этапы по установке окон (от замера до монтажа) прошли без проблем. Всё устривает. Претензий нет.
Но, задумался над одним вопросом: в формуле стеклопакета указано и наличие мультифункционального стекла (на самом стеклопакете прочитал "Климагард Солар" (латинским шрифтом написано) и наличие i стекла.
Вопрос: а была ли техническая необходимость устанавливать оба эти стекла? Они как то дополняют друг друга или просто выполняют схожие функции? Может достаточно было установить что то одно? Всё это интересно чисто с технической точки зрения. Сейчас уже не помню, возможно i стекло было даже в подарок, но как эти два стекла в сочетании проявляют себя в одном стеклопакете? Может меньше света проникает в комнату?
Объясните пожалуйста.
Воспользовался услугами Вашей компании в августе месяце. Стеклил в квартире окно в кухне, балконный блок в зале и холодное остекление балкона (г. Лобня, заказчик - Быстренин Л.Н., офис "Оконный континент" на кутузовском проспекте, монтаж происходил 18.08.14).
Все этапы по установке окон (от замера до монтажа) прошли без проблем. Всё устривает. Претензий нет.
Но, задумался над одним вопросом: в формуле стеклопакета указано и наличие мультифункционального стекла (на самом стеклопакете прочитал "Климагард Солар" (латинским шрифтом написано) и наличие i стекла.
Вопрос: а была ли техническая необходимость устанавливать оба эти стекла? Они как то дополняют друг друга или просто выполняют схожие функции? Может достаточно было установить что то одно? Всё это интересно чисто с технической точки зрения. Сейчас уже не помню, возможно i стекло было даже в подарок, но как эти два стекла в сочетании проявляют себя в одном стеклопакете? Может меньше света проникает в комнату?
Объясните пожалуйста.
Ознакомлены 3 Пользователей:
|
|
#2
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:15
Здравствуйте, уважаемый Леонид Николаевич.
MF-стекло (ClimaGuard Solar), установленное в стеклопакете первым с улицы, обеспечивает высокую защиту от солнца летом (значительно препятствует прохождению тепла с улицы). Второе свойство MF стекла - препятствие потери тепла из помещения, за счет низкой теплопроводности. Но, так как это стекло установлено первым с улицы, препятствие потери тепла из помещения не такое значительное.
MF- стекло имеет легкий голубоватый оттенок, практически не влияющий на пропускание света.
i-стекло значительно препятствует потери тепла из помещения для чего устанавливается в стеклопакете либо средним, либо первым стеклом из помещения.
Оценка прозрачности по шкале от 0 (черное) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с i-стеклом - порядка 98, т.е. внешне отличить стеклопакет с i-стеклом практически невозможно.
Особенности производства стеклопакетов таковы, что при установке MF стекла первым, i-стекло в этот стеклопакет можно установить только средним стеклом.
В сочетании эти два стекла делают Ваш стеклопакет действительно МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, что в свою очередь обеспечит комфорт в вашем помещении как в летний зной, так и в зимнюю стужу.
p.s.: в нашей компании замена обычного стекла на i-стекло ни коим образом не влияет на стоимость стеклопакета.
MF-стекло (ClimaGuard Solar), установленное в стеклопакете первым с улицы, обеспечивает высокую защиту от солнца летом (значительно препятствует прохождению тепла с улицы). Второе свойство MF стекла - препятствие потери тепла из помещения, за счет низкой теплопроводности. Но, так как это стекло установлено первым с улицы, препятствие потери тепла из помещения не такое значительное.
MF- стекло имеет легкий голубоватый оттенок, практически не влияющий на пропускание света.
i-стекло значительно препятствует потери тепла из помещения для чего устанавливается в стеклопакете либо средним, либо первым стеклом из помещения.
Оценка прозрачности по шкале от 0 (черное) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с i-стеклом - порядка 98, т.е. внешне отличить стеклопакет с i-стеклом практически невозможно.
Особенности производства стеклопакетов таковы, что при установке MF стекла первым, i-стекло в этот стеклопакет можно установить только средним стеклом.
В сочетании эти два стекла делают Ваш стеклопакет действительно МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, что в свою очередь обеспечит комфорт в вашем помещении как в летний зной, так и в зимнюю стужу.
p.s.: в нашей компании замена обычного стекла на i-стекло ни коим образом не влияет на стоимость стеклопакета.
#3 Гость_Леонид_*
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:34
Спасибо за оперативный ответ!
Приятно иметь с Вами дело.
Сам работаю в службе заказчика строительства, поэтому имею возможность оценить качество работы Вашей комании, т.к. подрядчиков строительства повидал немало. Ваша компания - на высоте, это без каких либо преувеличений.
Монтажники были вообще блеск. Очень качественный монтаж (зима конечно покажет, но пока придраться не к чему).
Буду рекомендовать Вас знакомым.
До свидания.
Приятно иметь с Вами дело.
Сам работаю в службе заказчика строительства, поэтому имею возможность оценить качество работы Вашей комании, т.к. подрядчиков строительства повидал немало. Ваша компания - на высоте, это без каких либо преувеличений.
Монтажники были вообще блеск. Очень качественный монтаж (зима конечно покажет, но пока придраться не к чему).
Буду рекомендовать Вас знакомым.
До свидания.
#5 Гость_Леонид_*
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:37
Ещё раз здравствуйте. В продолжение вчерашнего вопроса хочу уточнить один момент.
Опять про стеклопакет. На стеклопакетах с наружной стороны (со стороны улицы) в правом верхнем углу наклеена голограмма в виде стилизованной латинской буквы "i". Такая как на рисунке:http://окнотех.рф/?id=92. На сайте завода "СТиС" (http://www.stis.ru/p.../standard-stis/) прочитал, что так маркируются стеклопакеты стандарта "STiS Standard", в состав которого входит низкоэмиссионное энергосберегающее стекло, которое по теплосбережению "теплее «обычного» на 53 %", но защиты от солнца у него нет. При наличии мультифункционального стекла в стеклопакете он уже относится к стандарту "STiS Standard Plus", но и маркировка на стекле уже тогда должна быть не буква "i", а "MF".
Вопросы:
1. установлено ли у меня в окнах мультифункциональное стекло снаружи, или, согласно логотипу, стекло (это наверное i стекло), без функции защиты от солнца? Как и чем это проверить?
2. Почему такая непонятка с логотипом? При всём при этом на аллюминиевой рамке стеклопакета выбита маркировка "ClimaGuard Solar". Чему верить?
3. Логотип всегда клеится на внешнее стекло или именно на то стекло, на которое нанесено покрытие? Это к тому, что логотип наклеен на внешнее стекло, которое должно быть мультифункциональным, хотя на нем логотип буквы "i".
4. Через несколько дней после монтажа окон, приезжал представитель сервисной службы, который подрегулировал фурнитуру окон (монтаж закончился поздно, поэтому и вызвал его, чтобы без суеты спокойно отрегулировать открывание створок). Прибором мастер проверил стеклопакеты и подтвердил наличие в них стекол с покрытием (наружные). Вопрос в том, что прибор определяет именно вид стекла в стеклопакете (мульти-, и-стекло или какие ещё бывают) или только лишь наличие (отсутствие) какого-либо покрытия на стекле, но не определяет его вид? Если второй вариант, то показания прибора не есть подтверждение, что установлены именно мультифункциональные стекла. Это так?
Поясните пожалуйста возникшие вопросы.
Опять про стеклопакет. На стеклопакетах с наружной стороны (со стороны улицы) в правом верхнем углу наклеена голограмма в виде стилизованной латинской буквы "i". Такая как на рисунке:http://окнотех.рф/?id=92. На сайте завода "СТиС" (http://www.stis.ru/p.../standard-stis/) прочитал, что так маркируются стеклопакеты стандарта "STiS Standard", в состав которого входит низкоэмиссионное энергосберегающее стекло, которое по теплосбережению "теплее «обычного» на 53 %", но защиты от солнца у него нет. При наличии мультифункционального стекла в стеклопакете он уже относится к стандарту "STiS Standard Plus", но и маркировка на стекле уже тогда должна быть не буква "i", а "MF".
Вопросы:
1. установлено ли у меня в окнах мультифункциональное стекло снаружи, или, согласно логотипу, стекло (это наверное i стекло), без функции защиты от солнца? Как и чем это проверить?
2. Почему такая непонятка с логотипом? При всём при этом на аллюминиевой рамке стеклопакета выбита маркировка "ClimaGuard Solar". Чему верить?
3. Логотип всегда клеится на внешнее стекло или именно на то стекло, на которое нанесено покрытие? Это к тому, что логотип наклеен на внешнее стекло, которое должно быть мультифункциональным, хотя на нем логотип буквы "i".
4. Через несколько дней после монтажа окон, приезжал представитель сервисной службы, который подрегулировал фурнитуру окон (монтаж закончился поздно, поэтому и вызвал его, чтобы без суеты спокойно отрегулировать открывание створок). Прибором мастер проверил стеклопакеты и подтвердил наличие в них стекол с покрытием (наружные). Вопрос в том, что прибор определяет именно вид стекла в стеклопакете (мульти-, и-стекло или какие ещё бывают) или только лишь наличие (отсутствие) какого-либо покрытия на стекле, но не определяет его вид? Если второй вариант, то показания прибора не есть подтверждение, что установлены именно мультифункциональные стекла. Это так?
Поясните пожалуйста возникшие вопросы.
#6
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:40
Здравствуйте уважаемый Леонид Николаевич.
Согласно формуле стеклопакета указанной на этикетке, наклеенной на стеклопакет, а также нанесенной на дистанционную рамку у Вас:
4 ClimaGuard Solar – мультифункциональное стекло 4мм, установлено первым с улицы.
12 – дистанционная рамка
4И- i-стекло толщиной 4мм
16 – дистанционная рамка
4М1 – стекло прозрачное, полированное.
В нашей компании используется прибор, который определяет только наличие специального покрытия на стекле, отличать MF от i он не «умеет».
Но у меня нет никаких сомнений, что у Вас установлено то, что указано, т.к. все стеклопакеты для нашей компании изготавливает компания «СтиС», лидер в своей отрасли.
Можно проверить визуальным методом. Прибор показал, что в составе пакета наружное и среднее стекло имеют специальное напыление. Поднеся зажженную зажигалку (спичку, свечу) к стеклопакету мы увидим 6 отражений этого пламени (по два на каждое стекло, так как у стекла две поверхности). У стекла без напыления (первое из помещения) и с MF напылением (первое с улицы) цвет отражений пламени будет одинаковый (желтый). У стекла с i- напылением, с той стороны, где нанесено это напыление, отражение будет с фиолетовым оттенком, а с другой желтым.
То есть пять отражений от поверхностей стекол будут одного цвета, одно, где i-напыление, другого.
По поводу наклеек MF и i задал вопрос нашему куратору. По его словам наклеек MF пока нет. Ждем официальный ответ по этому поводу.
По своему опыту скажу, что сам с этим сталкивался, заказав изделия своему товарищу с такими же параметрами, только пакет толщиной не 40мм, а 32мм. Наклеена была только этикетка с i.
Согласно формуле стеклопакета указанной на этикетке, наклеенной на стеклопакет, а также нанесенной на дистанционную рамку у Вас:
4 ClimaGuard Solar – мультифункциональное стекло 4мм, установлено первым с улицы.
12 – дистанционная рамка
4И- i-стекло толщиной 4мм
16 – дистанционная рамка
4М1 – стекло прозрачное, полированное.
В нашей компании используется прибор, который определяет только наличие специального покрытия на стекле, отличать MF от i он не «умеет».
Но у меня нет никаких сомнений, что у Вас установлено то, что указано, т.к. все стеклопакеты для нашей компании изготавливает компания «СтиС», лидер в своей отрасли.
Можно проверить визуальным методом. Прибор показал, что в составе пакета наружное и среднее стекло имеют специальное напыление. Поднеся зажженную зажигалку (спичку, свечу) к стеклопакету мы увидим 6 отражений этого пламени (по два на каждое стекло, так как у стекла две поверхности). У стекла без напыления (первое из помещения) и с MF напылением (первое с улицы) цвет отражений пламени будет одинаковый (желтый). У стекла с i- напылением, с той стороны, где нанесено это напыление, отражение будет с фиолетовым оттенком, а с другой желтым.
То есть пять отражений от поверхностей стекол будут одного цвета, одно, где i-напыление, другого.
По поводу наклеек MF и i задал вопрос нашему куратору. По его словам наклеек MF пока нет. Ждем официальный ответ по этому поводу.
По своему опыту скажу, что сам с этим сталкивался, заказав изделия своему товарищу с такими же параметрами, только пакет толщиной не 40мм, а 32мм. Наклеена была только этикетка с i.
#7 Гость_Леонид_*
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 13:44
Спасибо за разъяснения.
Если честно, то почти не сомневался в том, что установленное по факту соответствует договору на установку окон. Тем более, что окна действительно имеют небольшой голубоватый оттенок (видно невооруженным глазом). Ещё ради интереса в солнечную погоду открывал одну створку настеж, а вторая оставалась закрытой: предметы по разному нагреваются - даже рукой чувствуется.
А с зажигалкой вечером поэкспериментирую.
Удачи Вам.
P.S.: звонил на завод (номер есть на их сайте) - подтвердили, что наклеек нет пока с маркировкой "MF", и что я далеко не первый им звоню по этому вопросу.
Да, ещё девушка с завода сказала, что маркировка, которая выбита на аллюминиевой рамке, не подлежит никакому сомнению. Там точно ошибки быть не может: должно соответствовать стеклопакету. Маркировка совпадает с моим договором. Так что сомнения развеялись.
До свидания.
Если честно, то почти не сомневался в том, что установленное по факту соответствует договору на установку окон. Тем более, что окна действительно имеют небольшой голубоватый оттенок (видно невооруженным глазом). Ещё ради интереса в солнечную погоду открывал одну створку настеж, а вторая оставалась закрытой: предметы по разному нагреваются - даже рукой чувствуется.
А с зажигалкой вечером поэкспериментирую.
Удачи Вам.
P.S.: звонил на завод (номер есть на их сайте) - подтвердили, что наклеек нет пока с маркировкой "MF", и что я далеко не первый им звоню по этому вопросу.
Да, ещё девушка с завода сказала, что маркировка, которая выбита на аллюминиевой рамке, не подлежит никакому сомнению. Там точно ошибки быть не может: должно соответствовать стеклопакету. Маркировка совпадает с моим договором. Так что сомнения развеялись.
До свидания.
#9
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:55
Здравствуйте Т.Н.
Стекла с низкоэмиссионными покрытиями предназначены для уменьшения потерь тепла через стеклопакет в окне. Если их поставить в холодное, плохоотапливаемое помещение, то теплее в этом помещении не станет за счет большей потери тепла через стены.
Производители стеклопакетов рекомендуют устанавливать MF стекла снаружи. В этом случае оно полностью оправдает себя, и от солнечного тепла защитит в жаркое время года, и поможет сберечь тепло зимой. При установки MF стекла внутри стеклопакета значительно возрастает вероятность появления такого эффекта как термошок, под воздействием которого наружное стекло может разрушиться (треснуть).
Стекла с напылением будут эффективны на протяжении всего срока службы стеклопакета. Единственное, чего "боятся" такие стекла, это длительный контакт с кислородом, так как напыление состоит из нескольких слоев ионов различных металлов, которым свойственно окисление, и механического воздействия. Современные стеклопакеты с напылением изготавливают так, что напыление обращено внутрь стеклопакета, и тем самым защищено от взаимодействия с кислородом и от механических воздействий.
Стекла с низкоэмиссионными покрытиями предназначены для уменьшения потерь тепла через стеклопакет в окне. Если их поставить в холодное, плохоотапливаемое помещение, то теплее в этом помещении не станет за счет большей потери тепла через стены.
Производители стеклопакетов рекомендуют устанавливать MF стекла снаружи. В этом случае оно полностью оправдает себя, и от солнечного тепла защитит в жаркое время года, и поможет сберечь тепло зимой. При установки MF стекла внутри стеклопакета значительно возрастает вероятность появления такого эффекта как термошок, под воздействием которого наружное стекло может разрушиться (треснуть).
Стекла с напылением будут эффективны на протяжении всего срока службы стеклопакета. Единственное, чего "боятся" такие стекла, это длительный контакт с кислородом, так как напыление состоит из нескольких слоев ионов различных металлов, которым свойственно окисление, и механического воздействия. Современные стеклопакеты с напылением изготавливают так, что напыление обращено внутрь стеклопакета, и тем самым защищено от взаимодействия с кислородом и от механических воздействий.
#14 Гость_Сергей_*
Отправлено 27 Май 2016 - 09:38
Добрый день!
Спасибо! Я сам им тоже звонил, технический консультант сказал, что такое возможно из-за двух внешних стёкол. Правда, я эту зеленцу если смотреть из квартиры не вижу, жена видит. Внешнее (уличное) стекло, если смотреть под углом, немного зеленит.
С уважением,
Сергей
Спасибо! Я сам им тоже звонил, технический консультант сказал, что такое возможно из-за двух внешних стёкол. Правда, я эту зеленцу если смотреть из квартиры не вижу, жена видит. Внешнее (уличное) стекло, если смотреть под углом, немного зеленит.
С уважением,
Сергей
#15 Гость_Ольга_*
Отправлено 30 Июль 2016 - 21:46
Здравствуйте, скажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать однокамерный стеклопакет со стеклом ClimaGuard Solar на неотапливаемый балкон. Летом, понятно, он будет служить защитой от солнечных лучей и препятствовать созданию парникового эффекта, но вот зимой, думаю, такой стеклопакет пользы не принесет, ведь батарея на балконе отсутствует. Или я не права? Разъясните пожалуйста.
#17 Гость_Владимир_*
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 15:37
Здравствуйте!
Я хочу разместить заказ на пластиковые окна, но затрудняюсь с выбором стекла.
В моем доме много комнатных растений и для меня принципиально, чтобы все растения получали много света и по возможности максимум ультрафиолета круглый год.
Я рассматриваю мультифункциональное стекло.
Вопрос:
пригодны ли для оранжереи стеклопакеты ClimaGuard Solar?
Пропускает ли это стекло в достаточном количестве жизненно важный спектр солнечного света, необходимый для полноценной жизни растений?
Я хочу разместить заказ на пластиковые окна, но затрудняюсь с выбором стекла.
В моем доме много комнатных растений и для меня принципиально, чтобы все растения получали много света и по возможности максимум ультрафиолета круглый год.
Я рассматриваю мультифункциональное стекло.
Вопрос:
пригодны ли для оранжереи стеклопакеты ClimaGuard Solar?
Пропускает ли это стекло в достаточном количестве жизненно важный спектр солнечного света, необходимый для полноценной жизни растений?
#18 Гость_Суханов Сергей_*
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 17:42
Добрый день, Владимир!
Мы попросили ответить на Ваш вопрос экспертов в этой области наших партнеров компании СТиС (изготовитель стеклопакетов) и Пилкингтон (изготовитель стекла).
И при получении ответа, сразу его поместим на форуме.
Мы попросили ответить на Ваш вопрос экспертов в этой области наших партнеров компании СТиС (изготовитель стеклопакетов) и Пилкингтон (изготовитель стекла).
И при получении ответа, сразу его поместим на форуме.
#19
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 18:16
Здравствуйте Владимир!
Вот что ответили компании СтиС и Пилкингтон на Ваш вопрос: уф и растения.docx 15,29К 1927 Количество загрузок:
Вот что ответили компании СтиС и Пилкингтон на Ваш вопрос: уф и растения.docx 15,29К 1927 Количество загрузок: