Добрый день!
Заказал в Вашей компании окна для остекления загородного дома.
Скоро привезут и будут делать монтаж.
Прошу пояснить что входит в монтаж окон?
Дом новый из керамзитобетонных блоков.
Проемы без четверти.
1) должна ли (ПО ГОСТу) при монтаже производится проклейка стыка пены и блока гидроизоляционной летной
для предотвращения попадания влаги от блока в пену?
или будут просто ставить анкера и все запенивать вокруг без гидроизоляции?
2) Как будут крепиться окна - на монтажные пластины или же сверлить профиль и насквозь ставить анкер?
3) какой длинны анкер должен быть, если на втором этаже блоки пустотелые?
4) какое необходимое расстояние должно быть между креплениями?
5) на что еще стоит обратить внимание при приемке монтажа?
Надеюсь на скорый ответ.
С уважением, Вячеслав.
1
Сообщений в теме: 6
Ознакомлены 2 Пользователей:
|
|
#2
Отправлено 14 Март 2016 - 11:21
Вячеслав, добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
Сообщение отредактировал Бегишев Сергей: 14 Март 2016 - 11:21
#3 Гость_Вячеслав_*
Отправлено 14 Март 2016 - 21:05
Бегишев Сергей (14 Март 2016 - 11:21) писал:
Вячеслав, добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
Бегишев Сергей (14 Март 2016 - 11:21) писал:
Вячеслав, добрый день.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
Напишите, пожалуйста, Ваш номер договора.
Чтобы ответить на поставленные вопросы, нужно ознакомиться с особенностями и заданием менеджера-консультанта для монтажной бригады.
мой договор М6КН-0185
#4
Отправлено 16 Март 2016 - 10:47
Добрый день, Вячеслав.
Попробую максимально подробно ответить на Ваши вопросы:
1.стык стены и монтажной пены при стандартном проведении монтажа не обрабатывается дополнительными составами и (или лентами). Насколько я поняла Ваш вопрос – речь идёт о защите пены от попадания в неё влаги из блоков – если это так, что здесь можем Вам рекомендовать использовать материал Стиз Д для предварительной обработки керамзитобетонных блоков до монтажа окон. Это герметизирующее вещество, которым обрабатывается поверхность блоков. По ГОСТу такие работы рекомендуются, но не являются обязательными.
2. крепление изделий в керамзитобетон можно проводить как на МРС, так и на пластины. Выбор типа крепежа – работа замерщика. Но, если Вы считаете что один из видов крепежа предпочтительней – этот вопрос можно обсудить перед монтажом.
3. в случае монтажа в пустотелые блоки предпочтительней крепиться на МРС, длиной 152 мм, т.к. заход в блок должен быть ~ 70 мм.
4. расстояния между креплениями рамы должно быть не более 500 мм между точками (в случае если окна белые). Отступы от края рамы (от внутреннего угла) 150-180 мм, отступы от импоста 120-150 мм (от внутреннего угла).
5. при приемке обратить внимание стоит на уровень (установленного изделия) в 3-х плоскостях, на наличие пластиковых (!) клиньев в нижней части изделий, на пенный шов – он должен быть без сквозных отверстий с улицей, проверить работоспособность открывающихся створок.
Вячеслав, напомню, что приёмка работ не является «точкой невозврата», мы несём гарантийные обязательства перед Вами, как перед клиентом. В связи с этим, в течение всего гарантийного срока Вы смело можете обращаться к нам, в случае возникновения каких либо вопросов!
Попробую максимально подробно ответить на Ваши вопросы:
1.стык стены и монтажной пены при стандартном проведении монтажа не обрабатывается дополнительными составами и (или лентами). Насколько я поняла Ваш вопрос – речь идёт о защите пены от попадания в неё влаги из блоков – если это так, что здесь можем Вам рекомендовать использовать материал Стиз Д для предварительной обработки керамзитобетонных блоков до монтажа окон. Это герметизирующее вещество, которым обрабатывается поверхность блоков. По ГОСТу такие работы рекомендуются, но не являются обязательными.
2. крепление изделий в керамзитобетон можно проводить как на МРС, так и на пластины. Выбор типа крепежа – работа замерщика. Но, если Вы считаете что один из видов крепежа предпочтительней – этот вопрос можно обсудить перед монтажом.
3. в случае монтажа в пустотелые блоки предпочтительней крепиться на МРС, длиной 152 мм, т.к. заход в блок должен быть ~ 70 мм.
4. расстояния между креплениями рамы должно быть не более 500 мм между точками (в случае если окна белые). Отступы от края рамы (от внутреннего угла) 150-180 мм, отступы от импоста 120-150 мм (от внутреннего угла).
5. при приемке обратить внимание стоит на уровень (установленного изделия) в 3-х плоскостях, на наличие пластиковых (!) клиньев в нижней части изделий, на пенный шов – он должен быть без сквозных отверстий с улицей, проверить работоспособность открывающихся створок.
Вячеслав, напомню, что приёмка работ не является «точкой невозврата», мы несём гарантийные обязательства перед Вами, как перед клиентом. В связи с этим, в течение всего гарантийного срока Вы смело можете обращаться к нам, в случае возникновения каких либо вопросов!
С уважением,
Логунова Светлана
Логунова Светлана
#6 Гость_Гость_*
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:10
Логунова Светлана (16 Март 2016 - 10:47) писал:
5. при приемке обратить внимание стоит на уровень (установленного изделия) в 3-х плоскостях, на наличие пластиковых (!) клиньев в нижней части изделий, на пенный шов – он должен быть без сквозных отверстий с улицей, проверить работоспособность открывающихся створок.
А какое допустимое отклонение от вертикали?
#7
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 16:30
Добрый день ! Согласно ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" в приложении "Г" есть пункт 6 :
Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
Ответить
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей